Problema con sensores RF serie 5800
  • Hola buenas tardes ingenieros:

    Quisiera saber si existe alguna solución para el siguiente problema:

    Una vez instalados sensores RF de la serie 5800, el panel de alarma muestra a todos en reposo, es decir, no muestra ningún fallo, y causa cierta incertidumbre al armar el sistema, pues éste se puede armar con puertas o ventanas abiertas.

    Espero me puedan apoyar con esta problemática.
  • 4 Comentarios sorted by
  • Que receptor estas usando..?
  • El 5881ENH.
  • Si estas utilizando los sensores de movimiento de la serie 5800PIR, después de armar el panel debes esperar 3 minutos para que entren en el armado (es el tiempo de restablecimiento del sensor) y durante ese tiempo el sensor no debe detectar ningún movimiento, sino se vuelven a iniciar los 3 minutos, hasta que el sensor no detecta ningún movimiento durante 3 minutos entra en el armado, mientras, no te manda nada. Esto lo hace para ahorro de energía y que la batería te dure hasta 3 años.
  • Eso ya entendía.

    Pero porqué si tienes instalado un 5816 en una puerta, y ésta está abierta, el sistema te deja armar ?