editado enero 2014 en Esclusas Vote Up0Vote Down
Muy buenas noches,

Tengo una duda sobre si es posible o de que manera se puede esclusar con un CES4 un área con 3 puertas simultaneas, es un solo acceso general desde el exterior para trailers y vehículos particulares a un área de revisión donde de ahí los trailers entran al área de entregas y los particulares al área de estacionamiento por puertas distintas. Los accesos son siempre cerrados.

Comentarios

  • 3 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Que tal stivalet, con el CES4 no es posible esclusar 3 puertas simultáneamente ya que este equipo exclusa acceso por pares, es decir, la puerta 1 exclusa a la puerta 2 y la puerta 3 exclusa a la puerta 4 y viceversa, pero no es posible esclusar más de una puerta con este modelo, para su aplicación le recomiendo el modelo CES8 con el cual puede realizar cualquier combinación en hasta 8 accesos.

    También podría considerar el uso de un panel de control de acceso modelo SYSCA4R4D y/o ACCESPRO4.

    Saludos. 
  • Muchas gracias dromero, ya vi el video del ces8 y esta excelente la explicacion sin embargo nunca he programado con hyperterminal solo espero no sea muy complicado. Voy a proponer a mi cliente la opcion con el panel de control de acceso.

    saludos.