¡Hola amigo!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, ¡regístrate aquí!

Categorías

Top Posters

Diagrama de Conexión de Relevador en MVT600NOV y Que Comandos Son Para Cortar la Bomba?

Agradeceré que alguien me apoye en estas dudas, estamos en medio de la instalación.

   Saludos.
 

Comentarios

  • 4 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • buenos dias securityicon

    el diagrama de conexion lo puedes encontrar aqui http://foro.syscom.mx/index.php?p=/discussion/10510/diagrama-basico-mvt600
    y el comando para la activacion de las salidas es el siguiente

    0000,C01,velocidad,ABCDE

    en este ejemplo 0000 es la contraseña que viene por default, y ABCDE es el estado de las salidas, esto es,
    con 1 se activan, 0 desactivan y 2 se quedan en su estado actual, el valor de velocidad se utiliza si quieres que en automatico se activen al pasar el limite de velocidad

    por ejemplo  0000,C02,0,11122, las salidas van numeradas de izquierda a derecha
    aqui lo que hacemos es activar las 3 salidas del equipo sin usar un limite de velocidad

    espero haberme explicado, de cualquier manera en el CD que viene con el equipo viene mucha informacion y mas detallada, ahi podras encontrar los comandos y diagramas

    saludos
  • Muchas gracias Xpiderman y JValenzuela, 

       A ultimo momento instalamos un CR310 que teníamos en bodega puesto que ya conocemos los comandos y arnés.

       Agradezco su aporte.

    Saludos y excelente inicio de semana.