Cuantos estoy generando

Ocupo su ayuda tengo planeado conectar 10 panesles modelos WK-85-12 paralelo , que segun mis calculos estarian generando 854.34 wats 17.4 volt y 49.1 Ampereres. Mi pregunta es , 1.-que calibre de cable debo de usar para conectar los paneles?,2.- que calibre de cable debo de usar para conectarlo al contralos?,3.- la pregunta del millon cuanta energia estoy geneando.


Saludos y espero que me puedan ayudar

Comentarios

  • 2 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Hola Rodolfo buenos días,  le doy respuesta a tus preguntas:

    Primeramente puedes conectar en paralelo todos los paneles utilizando los conectores ( 9 piezas )  PROSECB02  y una pieza PROSECA01, este conector lo conectas a cable uso rudo,  si la distancia es muy corta puedes usar calibre 10,  si la distancia es un poco mayor deberás usar cable calibre 8,  pero revisa primero si el conector PROSECA01 te permite la conexión.

    La potencia al día obtenida será 4,250 Watt considerando 5 horas de insolación.

    Cualquier cosa estoy a tus ordenes.


    Saludos.