Buenas tardes. Se instalaron unas barreras XB5000 con una lectoras y un controladores de acceso.

Se requiere que la barrera se cierre automáticamente una vez que haya pasado el vehículo.
Se está utilizando el sensor de masa XBALDET. El diagrama de conexión que viene en la página, es para que la barrera no se baje mientras el lazo detecta el vehículo. Se cambiaron las conexiones del lazo a la barrera, para que al detectar el vehículo se cierre. Pero efectivamente al detectar el vehículo le dá la orden de cerrar y no dá tiempo a que pase el vehículo completamente.

Cómo tiene que hacerse la conexión para que el brazo de la barrera no se baje hasta que haya terminado de pasar el vehículo?

Comentarios

  • 5 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Ranura el piso de 1mt por 2 de ancho y una ranura de 1/4 de ancho y una pulgada de profundidad conectas el lado en los bornes 7 y 8 si no me equivoco dicen loop y la salida de esta de normalmente cerrado al pulso de cierre de la barrera y punto
  • Antonio, al conectarlas al cierre, la barrera de cierra inmediatamente que detecta el vehículo, no hasta que termina de pasar.

    Ya hicimos pruebas y ya hicimos que funcionara de la manera que requerimos.
    De echo hasta resalté un pequeño detalle del diagrama que está en la página de syscom, en una oportunidad que tenga lo subo aquí mismo.
  • Ok muy bn lleva unos puentes tambien
  • Richard necesito una instalación de tres barreras vehiculares, en toluca URGENTE son CAME GARD4 de verdad requiero apoyo 7227556665 whats
  • Que tipo de tarjeta vs a usar y comompar cuantos usuarios