la alarma se dispara con lluvia yonusa 250

instale un sistema con energizador yonusa 250 hace 6 meses el cual funciono sin problema hasta que empezó la lluvia ya que se avtiva la alarma en presencia de esta, se verifico continuidad, aislamiento en postes y separadores, conexcion a tierra encontrándose todo de forma correcta y aun se activa la sirena con la menor lluvia como puedo solucionar esta situación pues crea falsas alarmas a nuestro cliente  

Comentarios

  • 1 Comentario sorted by Votes Date Added
  • Puede ser que un aislador este defectuoso , tambien que los postes no tengan tapon y entre agua.revisalo de preferencia en la noche enciendelo y observa si en algun aislador este brincando la corriente