Falsa alarma con detector fotoelectrico SF100482I

Hola. Hemos colocado 6 pares de sensores fotoelectricos mod SF100482I funciono bien los primeros 2 meses, pero despues empezo a mandar falsas alarmas a cualquier hora se activan aunque no haya nada interrumpiendo el rayo, a veces lo hace varias veces seguidas, aveces tarda pero siempre se estan activando. Estan alimentados por una fuente regulada de 5 Amps que, segun las especificaciones de los sensores consume 200mA por par, asi que tengo un consumo aproximado de 1,2Amps. El sensor mas lejano se encuentra a unos 35 mts de la fuente y llegan 12.2 volts teniendo en cuenta que la fuente da 13V. Los pares estan separados uno del otro aproximadamente 4 metros y estan conectados en serie ya que los reles de los sensores son NC, estos estan conectados por cable a un panel Vista 21IP.

Lo unico que no se conecto en este caso es el RT que se puso a negativo, pero asi de ha hecho en las demas instalaciones y nunca han dado problemas.

Espero me puedan ayudar

Gracias


Ing javier Velazquez


Comentarios

  • 2 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Buenos días Ing. Javier Velazquez,

    En su comentario de que los pares están separados unos de otros por 4 metros, a que se refiere con esto.

    Estos sensores tienen tres niveles de potencia de los rayos, son "S", "M" y "L" teniendo en cuenta que la distancia máxima es de 100 mts, si la distancia es menor a los 33 mts usamos el "S", de 33 a 66 usamos "M", y de 66 a 100 usamos "L".

    El voltaje en todos los foto eléctricos no debe de ser menor a 10 vcd ni mayor a 18vcd, por otro lado el calibre del cable debe de ser como mínimo el calibre 18 tanto para la alimentacion como para el cableado de la zona.

    Verifica de acuerdo a esto y nos comentas como sigue.

    Carlos Espinoza
  • Hola ya logramos solucionar el problema. Resulta que el problema era uno de los cables UTP, al pelarlo con un pelacables la navaja corto uno de los alambres y hacia que se generara un falso: se rehizo la conexion y asunto solucionado, para que tengan en cuenta, ya que el chavo que lo pelo tenia el pelador como si fuera a pelar cat5 y estos cables eran Cat6. Por otro lado ahora empezamos a tener falsas alarmas con Gatos asi que se decidio dejar los sensores como "Robo 24 Horas" asi solo cuando esta armado el panel se activan y en caso de una intrusion solo llama el "Busca" y avisa en Total Connect pero no suena la sirena.