Alguien podria decirme que le rayos le paso a este transofrmador???





Esta conectado a un panel de alarma, esto no es normal, el panel no creo que le demande demasiado como para calentarlo a tal grado

Comentarios

  • 4 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • creo que la electronica de esa fuente no venia muy buena.
  • Buen día 

    Esto es por un sobrecalentamiento en el equipo, sería necesario verificar el panel y la fuente de respaldo del panel ver como están trabajando .

    Saludos
    Ing. José Sosa
    SYSCOM
  • Tanto panel como bateria son nuevos
  • haciendo un poquitllo de investigacion notamos que la alimentacion AC es de 136V, el trasformador deformado tiene solo capacidad de 120V a la entrada, se cambio por uno con capacidad de 130V a la entrada y este tiene un calentamiento pero normal, ya no tan drastico como el anterior. de todas formas se sugierio al cliente adecuar el nivel de voltaje