buen dia 

tenemos una necesidad de respaldar por 6 hrs camara PTZ 
El consumo maximo de estas es de 60 watts .
que tipo de UPS Nobreak recomidan 
o como se realiza este calculo?

Comentarios

  • 3 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • segun esto asi calculo la capacidad de un no break >Hacer una lista de todos los equipos que deseas respaldar con tu No Break
    Determinar la carga en VA que consume cada equipo que vamos a respaldar, multiplicando Voltios x Amperios consumidos por equipo.
    Sumar todas sus cifras (VA)
    Multiplicar su total de VA x 1.2, en caso de que exista un futuro crecimiento de equipos respaldados
    ejemplo 

    PR2200LCD mini-torre de CyberPower /ptz DS-2AF1 consumo Max.50 W IGUAL A 50 VA
     2200/50:  igual a 44 horas un  PTZ  o 44 PTZ una hora 

    es correcto esto?
  • No creo que existe UPS que soportar tantas horas, yo he probado hasta de 3200 VA, y no soportan más de 4 horas encendidos sin nada conectado, el propio sistema del SAI consume energía por lo que ninguno llega a mucho tiempo respaldando, yo creo que las solución es un sistema de banco de baterías, pero no hay muchos No Break que soporten eso, al menos no alguno que se ajuste a mi bolsa.
  • La mejor solución para esos casos es trabajar con DC, SALUDOS