¡Hola amigo!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, ¡regístrate aquí!

Categorías

In this Discussion

Top Posters

AC825IP

Hola, Recien instale un panel AC825IP, con una lectora por puerta y un botón liberador. Me piden quitar un botón salir usando una lectora.
Ej. la puerta 1 esta configurada como IN, La lectora 2 puerta 1 esta configurada como OUT.
logicamente con un solo imán. con la lectora 1 presento la tarjeta y la puerta se abre, cuando la presento por la lectora 2, la puerta no abre.
En un panel AC225 con este escenario hice un puente en el botón REX entre N O y COM.
intente asi, pero no abrio
Me pueden ayudar en la conexión para dos lectoras solo en una puerta.
agradecere sus comentarios.
saludos

Comentarios

  • 1 Comentario sorted by Votes Date Added
  • VISAVI dijo:
    Hola, Recien instale un panel AC825IP, con una lectora por puerta y un botón liberador. Me piden quitar un botón salir usando una lectora.
    Ej. la puerta 1 esta configurada como IN, La lectora 2 puerta 1 esta configurada como OUT.
    logicamente con un solo imán. con la lectora 1 presento la tarjeta y la puerta se abre, cuando la presento por la lectora 2, la puerta no abre.
    En un panel AC225 con este escenario hice un puente en el botón REX entre N O y COM.
    intente asi, pero no abrio
    Me pueden ayudar en la conexión para dos lectoras solo en una puerta.
    agradecere sus comentarios.
    saludos

Accede o Regístrate para comentar.