¡Hola amigo!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, ¡regístrate aquí!

Categorías

Top Posters

Exclusas no funciona despues de algunos dias..

Buen Dia, tengo un problema con un control de acceso con Exclusa, tengo el siguiente equipo instalado :

a. Una SYSCA2R2D, controladora 4 lectoras/2 puertas
b. Un -CES4, tarjeta de control de puertas tipo exclusa
c. Una Chapas YM280 de 600 lbs
d. Una Chapa YM500, de 1200 lbs
e. Un lector Biometrico SF101
d. Un AYK12, lector de proximidad
e. Dos PS1523WH, contacto magnetico, uno para cada puerta.



Software de control version 4.5

El sistema inicialmente trabaja muy bien inicialmente sin embargo despues de un par de dias (no hay un patron, puede ser desde un dia, hasta 7 dias que el equipo funciona correctamente) el equipo deja de funcionar correctamene, especificamente el problema se presenta en las exclusas : cuando se cierra una puerta, la otra puerta se abre "sola", es decir queda una puerta abierta.

Se han hecho pruebas para tratar de aislar el problema, se ha bajado la corriente, se han hecho aperturas simultaneas, se ha dejado la pc controladora del software fuera de servicio, se ha hecho aperturas en gran escala y no se ha podido reproducir el problema, el problema sucede sin aviso ni intervencion alguna.

La forma en que resolvemos el problema es haciendo un reset a las puertas, es decir ejecutamos el comando de "CLOSE DOOR"desde la consola de control y con ello se resuelve el problema, lo que hacemos es : 

 1. Ejecutamos el "Close all current door"
  1.1 Disable Intraday Passage Mode Time Zone"
  1.2 Close the Door

Una vez que ejecutamos desde la consola estos comandos el sistema queda una vez mas operando correctamente......hasta que despues de algunos dias se vuelve a presentar la falla.....

Por favor su apoyo ya que e sistema controla el acceso principal, el cual se esta abriendo....

Gracias

Ricardo Sanchez
Mexico DF

Comentarios

  • 5 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Buen día rsanchezgar2011

    Una de las ventajas de los controladores AccessPRO es la función de esclusas y de esta manera no necesitas ninguna tarjeta adicional como la CES4. 

    Directamente en el controlador, conectas los sensores de puerta, chapas, lectoras o botones de salida y en el software en access control > interlock habilitas la función de esclusa, haciendo muy sencilla la aplicación de esclusas.

    En tu caso te recomiendo remover la CES4 ya que no es necesaria realmente y en la parte de access Control > door configuration > edit checa que ninguna puerta tenga un horario en Passage mode time zone.

    Saludos
  • Buen Dia jdeleon, te agradezco el comentario, sin embargo crees que e la falla sea por esa causa??. Cuando se hizo el anteproyecto con ustedes nos recomendaron el uso de la CES4, el equipo funciona perfectamente por un tiempo (no determinado) y de repente sin patron alguno pierde la configuracion... Crees que haya algo que podamos revisar o de plano quitamos la CES4 y reconfiguramos el equipo.??

    Te loa agradezco...Saludos...
  • Yo he tenido problemas con los relevadores de la CES4, CES8, sobretodo cuando hay magnetos de consumo alto. Pero tambien creo que estaria sobrando la CES
  • rsanchezgar2011

    El ces4 se recomienda en aplicaciones de esclusas pero ya no es necesario si ocupas los controladores AccessPRO. 

    Muchos de los problemas de las esclusas están en las conexiones en las tarjetas CES pero ya no es necesaria.

    Saludos
Accede o Regístrate para comentar.