ALARMA CROW RUNNER 4/8 ESTA EN ESTADO DE ARMADO PARCIAL Y HE BORRADO CODIGO DE INSTALADOR

editado enero 2013 en CROW Vote Up0Vote Down

El teclado es un runner series,no me deja entrar en programacion ya que he desabilitado el codigo.

En el teclado figura siempre armado parcial y no lo consigo quitar de ninguna manera.

Tengo dos teclados y tres zonas de seguridad y queria:

En el teclado 1 poner la zona 1 y 2.Particion A.

En el teclado 2 la zona 3.Particion B.

El funcionamiento para cada teclado seria con su particion,dependiendo de si en un teclado la tengo armada y en otro no y viceversa.

Si me pueden ayudar se lo agradezco.Un saludo.

Comentarios

  • 2 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Para volver a habilitar el codigo necesitas conectar el panel a una computadora a traves del cable usb runner, necesitas el software de la misma marca y lees el equipo, ahi te deja ver o modificarle la programacion, buscas el valor de Installer Code y lo modificas o le asignas los valores que necesitas para que te deje programarlo, ahi mismo puedes checar como tienes las configuraciones de armado parcial , despues en el software le das en Pc >> para que te escriba la informacion en la tarjeta.

    De preferencia ya que hayas hecho eso, resetea la tarjeta en el cambio P200E 10E

    Y vuelves a programar.

    Saludos