¡Hola amigo!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, ¡regístrate aquí!

Categorías

Top Posters

panel no reconoce estacion manual

tengo problemas a la hora de programar unos detectores de humo en un panel silent knight 5820xl, le comento tengo dos detectores de humo ionicos y dos fotoelectricos y una estacion manual, primero habilito la estacion manual hago una pruba y me la activa correctamente pero a la hora de programar los detectores de humo y aplicar el jumstart me deshabilita la estacion manual solo funcionan los detectores de humo. me podran apoyar con esto?? agradesco de antemano.

Comentarios

  • 3 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Hola Jpatricio, piendo que la estacion manual la tienes con la misma direccion del detector. es por eso que cuando lo buscas sola; la encuentras, pero cuando los pones todos no. No te sale que tienes duplicada la direccion?

     

  • efectivamente amigo ese era mi problema ya quedo corregido en dias anteriores.

    gracias por el apoyo!!!!
Accede o Regístrate para comentar.