editado septiembre 2011 en CROW Vote Up0Vote Down
Me pueden decir como hacer para que los tampers de los sensores funcionen generando una alarma (con todo lo que implica sirena, reporte, dial, etc) no importando si el panel esta armado o NO. es un runner 4/8

Comentarios

  • 3 Comentarios sorted by Votes Date Added
  • Tienes que cablaerlo como una zona y programarlo de 24 horas
  • LO SIENTO PERO NO ES ASI.

     La tecnologia de Crow y el uso adecuado de las resistencias con la buena seleccion de tipo de EOL (P125) son los que hacen que un sensor pueda tener conectado en serie el NC con el tamper y con la resitencia 2K2 y el panel pueda determinar cuando el evento es tamper o cable abierto o deteccion de movimiento.  Claro que tambien se debe usar la resistencia de zona (4k7 o 8k2 de acuerdo al caso) en paralelo al NC
     Eso permite que el panel detecte realmente el factor de corriente en el circuito y las diferentes variaciones que se originen son las que le dicen al panel que tipo de evento es el sucedido.
    Para un panel Crow que se configure correctamente significa que los sensores y el cableado tambien este protegido aunque el panel este desarmado.